Katrine
ist öfter hier...
 
Karma: 0
Beiträge: 65
|
 |
« am: Mai 10, 2026, 12:42:18 » |
|
wir haben letztes Wochenende im Badezimmer alle Halogenstrahler gegen LED getauscht... sechs Stück, GU5.3 Sockel, 12V System. die alten waren 35W Halogen, die neuen sind 5W LED mit 2700K Farbtemperatur. sah erstmal gut aus, warmweißes Licht, schöne Helligkeit. aber dann fing das Elend an. sobald amn den Dimmer auf unter 50% dreht, fangen drei von sechs Spots an zu flackern. nicht gleichmäßig, sondern so ein unrhythmisches Zucken, das einen wahnsinnig macht. die anderen drei laufen einwandfrei, auch gedimmt. ich hab den Trafo überprüft, ist ein magnetischer Trafo mit 20-150VA. die Gesamtlast der sechs LED liegt bei 30W, also eigentlich innerhalb der Spezifikation... oder doch nicht. ich bin mir ziemlich sicher, dass das Problem an der Mindestlast liegt, weil 30W für einen Trafo der auf 20VA Minimum ausgelegt ist zwar rechnerisch passt, aber magnetische Trafos bei so geringer Last instabil werden können. der Dimmer ist ein alter Busch-Jaeger mit Phasenanschnitt, der war für Halogen perfekt. aber für LED müsste man doch eigentlich einen Phasenabschnittdimmer nehmen. jetzt bin ich unsicher, ob ich den Trafo tauschen soll gegen einen elektronischen LED-Treiber, oder ob ein neuer Dimmer reicht. oder beides. der Elektriker meinte am Telefon nur "ja, LED ist halt schwierig", was mir nciht besonders weitergeholfen hat. hat jemand so eine Umrüstung komplett durchgezogen und kann sagen, was am Ende die Lösung war.
|