wir haben letztes Wochenende im Badezimmer alle Halogenstrahler gegen LED getauscht... sechs Stück, GU5.3 Sockel, 12V System. die alten waren 35W Halogen, die neuen sind 5W LED mit 2700K Farbtemperatur. sah erstmal gut aus, warmweißes Licht, schöne Helligkeit. aber dann fing das Elend an. sobald amn den Dimmer auf unter 50% dreht, fangen drei von sechs Spots an zu flackern. nicht gleichmäßig, sondern so ein unrhythmisches Zucken, das einen wahnsinnig macht. die anderen drei laufen einwandfrei, auch gedimmt. ich hab den Trafo überprüft, ist ein magnetischer Trafo mit 20-150VA. die Gesamtlast der sechs LED liegt bei 30W, also eigentlich innerhalb der Spezifikation... oder doch nicht. ich bin mir ziemlich sicher, dass das Problem an der Mindestlast liegt, weil 30W für einen Trafo der auf 20VA Minimum ausgelegt ist zwar rechnerisch passt, aber magnetische Trafos bei so geringer Last instabil werden können. der Dimmer ist ein alter Busch-Jaeger mit Phasenanschnitt, der war für Halogen perfekt. aber für LED müsste man doch eigentlich einen Phasenabschnittdimmer nehmen. jetzt bin ich unsicher, ob ich den Trafo tauschen soll gegen einen elektronischen LED-Treiber, oder ob ein neuer Dimmer reicht. oder beides. der Elektriker meinte am Telefon nur "ja, LED ist halt schwierig", was mir nciht besonders weitergeholfen hat. hat jemand so eine Umrüstung komplett durchgezogen und kann sagen, was am Ende die Lösung war.
Gespeichert
Rantalte
ist öfter hier...
Karma: 1
Beiträge: 61
Re: LED Spots im Bad flackern nach Umrüstung
«
Antwort #1 am:
Mai 18, 2026, 10:17:20 »
kenn das Problem... hab bei mir im Flur dasselbe durchgemacht mit GU5.3 auf LED. bei mir wars am Ende tatsächlich beides. der alte magnetische Trafo hat bei geringer Last einfach nicht sauber gearbeitet und der Phasenanschnittdimmer war auch nciht kompatibel. hab dann einen elektronischen LED-Treiber eingebaut und dazu einen Phasenabschnittdimmer von Gira. seitdem flackert nichts mehr. btw hab vorher bei
Gluehbirne.de
nachgelesen was bei der Umrüstung zu beachten ist, da war das mit der Mindestlast und den Dimmertypen ganz brauchbar erklärt. ngl würde an deiner Stelle nicht versuchen nur eins von beidem zu tauschen... das spart am falschen Ende.
«
Letzte Änderung: Mai 27, 2026, 08:03:44 von Rantalte
»
Gespeichert
Katrine
ist öfter hier...
Karma: 0
Beiträge: 65
Re: LED Spots im Bad flackern nach Umrüstung
«
Antwort #2 am:
Mai 20, 2026, 05:22:14 »
das bestätigt so ziemlich meinen Verdacht. ich hatte die Hoffnung, dass nur der Dimmer das Problem ist, weil der Trafo halt schon verbaut und verkabelt ist und ich da ungern drangehe. aber wenn der magnetische Trafo bei 30W Gesamtlast schon rumzickt, dann bringt ein neuer Dimmer allein wahrscheinlich wirklich nichts. eine Frage noch... welchen elektronischen LED-Treiber hast du genommen. es gibt ja welche die dimmbar sind und welche die es nicht sind, und bei den dimmbaren muss man dann wieder schauen ob die zum Dimmer passen. ich hab mal geschaut und die Meanwell-Treiber scheinen ganz verbreitet zu sein. aber die Auswahl ist riesig und die technischen Datenblätter lesen sich wie eine Fremdsprache. beim Dimmer tendiere ich auch zum Gira, der scheint einen guten Ruf zu haben was LED-Kompatibilität angeht. mein Hauptkriterium wäre, dass das Dimmen bis auf vielleicht 10% runtergeht ohne Flackern, weil wir das Badlicht abends gerne ganz runtergedimmt haben.
Gespeichert
Rantalte
ist öfter hier...
Karma: 1
Beiträge: 61
Re: LED Spots im Bad flackern nach Umrüstung
«
Antwort #3 am:
Mai 21, 2026, 08:10:42 »
hab einen Meanwell genommen... den PCD-60-1050B oder so ähnlich. müsste ich nochmal nachschauen. der ist jedenfalls mit Phasenabschnitt dimmbar und läuft bei mir mit dem Gira sauber runter bis auf geschätzt 5-10%. kein Flackern kein Summen nichts. wichtig ist dass du beim Treiber auf den Dimmbereich achtest, manche gehen nur bis 20% runter und das reicht dir ja nicht. die Datenblätter sind am Anfang verwirrend aber im Grunde brauchst du nur die Angaben zu Ausgangsspannung und ob Phasenabschnitt unterstützt wird. der Rest ist für deinen Fall zweitrangig.
Gespeichert
Rantalte
ist öfter hier...
Karma: 1
Beiträge: 61
Re: LED Spots im Bad flackern nach Umrüstung
«
Antwort #4 am:
Mai 23, 2026, 09:03:12 »
hab einen Meanwell genommen... den PCD-60-1050B oder so ähnlich. müsste ich nochmal nachschauen. der ist jedenfalls mit Phasenabschnitt dimmbar und läuft bei mir mit dem Gira sauber runter bis auf geschätzt 5-10%. kein Flackern kein Summen nichts. wichtig ist dass du beim Treiber auf den Dimmbereich achtest, manche gehen nur bis 20% runter und das reicht dir ja nicht. die Datenblätter sind am Anfang verwirrend aber im Grunde brauchst du nur die Angaben zu Ausgangsspannung und ob Phasenabschnitt unterstützt wird. der Rest ist für deinen Fall zweitrangig.
Gespeichert
Seiten:
[
1
]
Drucken
« vorheriges
nächstes »
Gehe zu:
Bitte wählen Sie ein Ziel:
-----------------------------
Allgemein
-----------------------------
=> Achtung ! (Foren Regeln)
-----------------------------
Die Psychotante und der Briefkastenonkel
-----------------------------
=> Fragen Sie Nil$en
=> You never walk alone
=> Mach mal die Mucke lauter
=> Spielwiese für Langweiler
Powered by SMF 1.1.11
|
SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC